1. 木质门允许偏差和检验方法
项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | 框、扇厚度 | +1.0 , -1.0 | 用千分尺检查 | 框高度与宽度 | +.0 , +1.5 | 用钢尺检查 | 扇高度于宽度 | -1.5 , -3.0 | 用钢尺检查 | 框、扇对角线长度差 | 3.0 | 用钢尺检查,框量里角,扇量外角 | 框、扇截口与线条结合处高低差 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查用1m | 扇表面平整度 | 2.0 | 用1m靠尺和塞尺检查 | 扇翘曲度 | 3.0 | 在检查平台上用塞尺检查 | 框正、侧面安装垂直度 | 1.0 | 用1m垂直检测尺检查 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 |
2. 木质门允许偏差和检验方法
项目
| 留缝限值
| 检验方法
| 门扇与上框间留缝
| 》1.5
|
用塞尺检验
| 《4.0
| 门扇与上框间留缝
| 》1.5
| 《4.0
| 门扇与上框间留缝
| 外门
| 》4.0
| 《6.0
| 内门
| 》6.0
| 《8.0
| 卫生间
| 》8.0
| 《10.
|
3. 装饰面贴面表面外观要求
缺陷名称 | 缺陷范围 | 公称范围 | 框 | 门扇 | 纵横框 | 门芯板 | 麻点 | 直径1mm以下 (距离300mm) | 不限 | 2个 | 5个 | 麻面 | 均匀颗粒,手感不刮手 | 不限 | 划伤 | 宽度《0.5mm 深度不划破pvc饰面长100mm | 3条 | 1条 | 2条 | 压痕 | 凹陷深度《1.5mm | 8个 | 3个 | 6个 | 宽度100 以下,不集中 | 浮贴 | 粘帖不牢 | 不允许 | 褶皱 | 局部重叠 | 不允许 | 缺皮 | 面积不超过5m㎡ | 5个 | 3个 | 不允许 | 翘皮 | 凸起不超过2 | 不限 | 5个 | 不允许 |
| 亮影/暗痕 | 面积不超过50m㎡ | 不限 | 2处 | 3处 |
| 离缝 | 拼接缝隙 | 《1mm | 《0.5mm | 《1mm |
| | | | | | | | | | | | | 注:具体检测方法为目测
4. 漆饰表面外现要求
名称 | 要求 | 漆膜划痕 | 不明显 | 漆膜鼓泡 | 不允许 | 漏漆 | 不明显 | 污染(包括凹槽线型套色部分) | 不许有 | 针孔 | 色漆,直径《0.3mm ,每片门表面《8个 面漆不允许 | 表面漆膜皱皮 | 《门板总面积的0.2% | 透砂 | 不明显 | 漆膜粒子及凹槽线型部分 | 手感光滑 | 套色线型结合部分塌边 | 套色线型分界线流畅,均匀,一致 | 色差 | 一般允许 | 注:具体检测方法为目测
5. 含水率要求
木质门含水率要求不小于6%,不大于当地平衡含水率。
6. 木门的环保指数要求
甲醛释放量应不大于1.5mg/L ;重金属含量(限色漆):可溶性铅应不大于90 mg/kg,可溶性镉应不大于75mg/kg ,可溶性铬应不大于60 mg/lg ,可溶性汞应不大于60mg/kg
《购~~~门》方面大家有什么不懂的可以联系我 也可到本店参观 现场解答 13775792113 QQ 116466686
|
|